Vyacheslav
Доброго вечера всем.
у кого есть опыт работы с таким устройством Omix D4-MA-3R
kdu
Видимо большинство на этом форуме для мониторинга 3-фазных сетей используют "Меркурий"... Там выбор исполнений намного богаче...
Vyacheslav
Борюсь с этими счетчиками,
интересная информация:
это питерские - http://www.automatix.ru/catalog/?sid=19717&id=26082
а это словенские - http://elnet.feniks-pro.com/Elnet-PICO-slo.php
вот и интересно, а не китайские ли они
kav1
Приобретали такие приборы потестировать. Именно у Питерской конторы (производятся в Израиле, по их словам, хотя есть сомнения). Хотели использовать в качестве измерительного преобразователя с RS485 на мобильных установках. Понравился формфактор и диапазон рабочих температур. На "анализатор качества электроэнергии" данный прибор не подойдёт по многим причинам (например, отсутствие логов). Срок поставки не очень хороший (для меня всё, что больше 2 недель - не есть хорошо). MODBUS у прибора "правильный" (без спец. OPC читать можно), хотя тоже ряд вопросов вызывает (зачем по 2 регистра занимать под значения int при максимальном значении величины не очень большом), также слишком много резервных областей памяти, скорость максимум 19200. Кроме того, при наличии на шине большого количества разных устройств OMIX по каким-то причинам отваливается (причина, скорее всего, в УСПД, пытались использовать ПЛК100, при прямом опросе всё ок). В целом прибор понравился, только область его применения достаточно ограничена. В качестве альтернативы можете посмотреть ЭНИП2, сам ещё не "мучал", но в ближайшее время думаю взять, поглядеть. Судя по мануалу неплохие девайсы.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.